【答案】:B、E
此题考查电力电缆线路的施工要求。
(1)电缆断口防护要求
1)电缆应在切断后4h之内进行封头
2)油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封。
(2)电缆中间接头要求
1)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。
2)明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。
3)电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。
4)架空敷设的电缆不宜设置中间接头;电缆敷设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头。
5)三相四线制的系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导线,电缆金属护套可作PE线、不能作中性线。五芯低压电力电缆,不应采用四芯电缆另加一根单芯电缆或导线。