电线电缆载流量怎么算?
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:
导线截面积与载流量关系口诀及解释
一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系
10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。
25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。
70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。
穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。
二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系
铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。
三、一般铜导线载流量导线的安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A
2023-11-02 · 百度认证:佑富(上海)智能传感技术有限公司官方账号
以下是一些常见的电线电缆载流量计算方法和公式:
1. 按照导线的材料和规格查找相应的载流量数据表。例如,对于铜芯导线,可以根据导线横截面积查找到对应的载流量值。
2. 使用载流量计算公式进行计算。例如,常用的载流量计算公式为:I = K * A / √(ρ),其中 I 是载流量,K 是系数,A 是导线横截面积,ρ 是导线电阻率。
3. 可以使用经验法则或者估算口诀进行快速估算。例如,对于铜芯导线,可以使用以下的经验法则:1平方毫米的铜芯导线大约可以承载约8安培的电流。
需要注意的是,以上方法和公式都是基于一定的假设条件和简化模型得出的,并且会受到实际应用环境的影响。因此,在实际工程设计中,需要根据具体情况来考虑和调整。
I(A)
三相电负载
⊿U(V)=I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
单相电负载
⊿U(V)=2*I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
扩展资料:
电流流过负载以后相对于同一参考点的电势(电位)变化称为电压降,简称压降。
简单的说,负载两端的电势差(电位差)就可以认为是电压降。电压降是电流流动的推动力。如果没有电压降,也就不存在电流的流动。
例如,A点的电势(同0电位的电势差)是2V,B点的电势是8V,那么,A对B点来说,压降就是-6V,或者站在B点说A点压降就是6V。
电压可分为高电压,低电压和安全电压。
高低压的区别是:以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。
其中安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。
按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V,36V,24V,12V以及6V。
参考资料:百度百科-压降