YJY-4*185+1*95电缆的总功率是多少?是怎么算出来的。。。。。麻烦说详细点!

 我来答
重要的是参重与
推荐于2017-09-27 · TA获得超过6834个赞
知道大有可为答主
回答量:1325
采纳率:0%
帮助的人:2826万
展开全部
185每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能承受的总功率
380V负载时:185的铜线按能过1000A电流,总功率是:1000*380*1.732=658.16KW。
220V负载时:1000*220*3=660KW。
人物众皆可观
2010-11-13 · TA获得超过181个赞
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部
朋友,你好
YJV-4*185+1*95的电缆能载的总功率为1295A,380V的电压1KW为2A,可载647.5KW,不明白的地方再问我。OK
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
如电弧般灿烂
2010-11-11 · TA获得超过238个赞
知道答主
回答量:99
采纳率:100%
帮助的人:95.8万
展开全部
你是不是想问这种电缆安全载流量下负荷设备的总功率吧.
要想知一个设备的额定电流公式是--安培I=千瓦KW/(1.732*电压U)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起