YJY-4*185+1*95电缆的总功率是多少?是怎么算出来的。。。。。麻烦说详细点!

 我来答
重要的是参重与
推荐于2017-09-27 · TA获得超过6834个赞
知道大有可为答主
回答量:1325
采纳率:0%
帮助的人:2825万
展开全部
185每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能承受的总功率
380V负载时:185的铜线按能过1000A电流,总功率是:1000*380*1.732=658.16KW。
220V负载时:1000*220*3=660KW。
莱尔
2024-04-16 广告
当然选择苏州莱尔微波技术有限公司,莱尔微波是一家专业研发、制造、销售射频微波产品及微波系统集成设备的高新技术企业。公司的主要产品包括高性能射频微波电缆组件、射频微波连接器、射频微波器件等,广泛应用于军工、航空航天、卫星通信、雷达、移动通信等... 点击进入详情页
本回答由莱尔提供
人物众皆可观
2010-11-13 · TA获得超过181个赞
知道答主
回答量:82
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部
朋友,你好
YJV-4*185+1*95的电缆能载的总功率为1295A,380V的电压1KW为2A,可载647.5KW,不明白的地方再问我。OK
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
如电弧般灿烂
2010-11-11 · TA获得超过238个赞
知道答主
回答量:99
采纳率:100%
帮助的人:95.8万
展开全部
你是不是想问这种电缆安全载流量下负荷设备的总功率吧.
要想知一个设备的额定电流公式是--安培I=千瓦KW/(1.732*电压U)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式