西门子S7-200PLC与TP177A触摸屏不能通信。。。

西门子S7-200PLC与TP177A触摸屏无法通信,即触摸屏上显示####,请问要在winccflexible和触摸屏上和plc上要做哪些设置,最好说下详细的设置步骤,... 西门子S7-200PLC与TP177A触摸屏无法通信,即触摸屏上显示####,请问要在wincc flexible和触摸屏上和plc上要做哪些设置,最好说下详细的设置步骤,
第一次用西门子的触摸屏。感觉好麻烦。用过威轮的根本没怎么多事情。搞的在调试现场头大。谢谢大家了。
坎坷的西门子触摸屏之路。开始安装好以后拿笔记本跟PLC用USB-PPI电缆上传下载程序没任何问题。在用同一根线与触摸屏通讯,所有设置都按照手册来的,结果死活连不上,最后说我电缆有问题,还好TP177B这 屏上有网口,我自己做了根网线才把画面传到触摸屏上,等把画面传到触摸屏上以后,把触摸屏上的通讯方式该成PPI和MPI都试过了。用买屏时候买的电缆跟PLC连接,又是死活连不上。急死了都。以后在不会用西门子的屏了。做出来画面还好难看。
展开
 我来答
匿名用户
2010-11-25
展开全部
先检查接线啦,其实就是通讯设置问题,两种触摸屏都差不多的,估计你通讯设置有问题
专属SK
2010-12-01
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:5.4万
展开全部
可能是通讯程序没有做好或者屏中变量没有处理好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?