在西门子plc定时器时间设定时 我想用1ms,10ms,100ms的定时器分别设定30s的时间间隔该如何设置

我用的定时器是T33和T36都是10ms的,根据楼下的指导pt值为3000时感觉定时时间好像是3秒,pt值为30000时用秒表测量怎么定时时间是38秒?那位高人知道?... 我用的 定时器是T33和T36都是10ms的,根据楼下的指导pt值为3000时感觉定时时间好像是3秒,pt值为30000时用秒表测量怎么定时时间是38秒?那位高人知道? 展开
 我来答
zoouping
2010-11-14 · TA获得超过424个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:46%
帮助的人:91.2万
展开全部
100mS*300=30s;10ms*3000=30s;1ms*30000=30s。
但要注意三者的刷新方式不同:1ms的定时器是由系统每隔1ms刷新一次;10ms的是有系统在每个扫描周期开始时自动刷新;100ms的则是在定时器指令执行时被刷新。一般使用就用100ms的,只有它可以自复位。
liuweihmihy
2010-11-15 · TA获得超过3013个赞
知道小有建树答主
回答量:790
采纳率:0%
帮助的人:529万
展开全部
PLC定时器的问题,这个时间是准的,不用怀疑,估计你是使用的仿真软件试验的时间,这个在仿真软件上是不准的(为仿真软件系统的问题),正常情况下,在PLC实际运行中是不会出现此问题的,
如果你要测试的话,可以将定时器的数值存到PLC内存里,然后和PLC的时钟进行比较,PLC时钟的时间和电脑上时钟的时间是同步的,