我公司新厂房总的用电量为580KW,现在已从配电房拉了2跟150平方的电缆,请问供电量够吗,电缆的载流量如何
3个回答
展开全部
应该是够的,不过你得两趟的负荷一定要尽量分匀,其实你可以前面一段线用大的然后看负荷来逐步减小线径,这样就可以不用分负荷了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
380V,肯定不够,还要加一根同样的150的电缆。300米以内。
150平方的电缆载流量300-350A。
150平方的电缆载流量300-350A。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没有距离,无法核算压降。
两个150mm2的线并联使用,则从发热的角度讲是够了。
两个150mm2的线并联使用,则从发热的角度讲是够了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询