新装修,如何分配、安装空气开关、漏电保护!

厨房位置灯*1插座*2厅灯*2插座*3客房灯*1插座*2主人房灯*1插座*3卫生间灯*1插座*2电缆该如何分布,插座、照明的空气开关如何设置才合理,共需要几个空气开关。希... 厨房位置 灯*1 插座*2
厅 灯*2 插座*3
客 房 灯*1 插座*2
主人房 灯*1 插座*3
卫生间 灯*1 插座*2

电缆该如何分布,插座、照明的空气开关如何设置才合理,共需要几个空气开关。

希望好心的网友们解答一下,感激、感激!
现在最迷糊的是,空气开关需要什么类型的,以及该控制哪一遍。
展开
 我来答
ak76ak76
2010-11-17 · TA获得超过4130个赞
知道小有建树答主
回答量:400
采纳率:33%
帮助的人:356万
展开全部

如果是要很合理的配置,那就要一个不带漏电保护的总断路器,大小根据入户总线来选;总开关后面厨房一回路、卫生间一回路、每个空调各自一回路、客厅和卧室等地方的确普通插座两个回路、照明做两个回路。   以上回路中厨、卫、普通插座以及柜式空调都应该用DPN型漏电保护断路器,而普通挂式空调和照明回路则用DPN型断路器。   至于什么是DPN型断路器,百度一下就知道了,它是宽度和1P断路器一样,但是可以同时分断火线和零线的,安全性更好;DPN型漏电断路器就是上述的DPN断路器和漏电保护器合二为一的产品,宽度和2P断路器一样。

如果你要讲究经济性,则照明和普通插座就各用一个回路吧,各回路的断路器用1P的,总开关用带漏电的断路器。但是这样可能会给今后的使用带来不便,因为如果你家有一个地方漏电引起跳闸,那整个房子都没电了,只有等排除故障后才能正常用电。

给你个截图,是我在其它论坛上发的贴子,以三房二厅二卫一厨为例的,仅供你参考。

jjyyd2009
推荐于2017-09-17
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1.用一个漏电开关做总开关。
2.如果你有钱就每个地方装一个空气开关,如厅一个,厨房一个。。。。。(但要装在漏电开关的后面,要在同一个电箱内)。最合理的就是灯一个空气开关,插座一个,厨房插座单独一个。
3.分布最好是问你请的电工师傅最好。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
w624850115
2010-11-16
知道答主
回答量:54
采纳率:0%
帮助的人:22.4万
展开全部
一个总空开。照明一个空开。插座一个空开。这是最简单的。
如果想分清。可以装一个总空开。照明一个。插座5个空开。
厨房位置 插座*2
厅 插座*3
客 房 插座*2
主人房 插座*3
卫生间 插座*2
布线的看实际布局。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-11-17
展开全部
不安全!一般在设计的时候照明开关是1P开关,插座用漏电保护器;还要分厨房单送一路,卫生间单送一路,空调单送一路,加总开关2P(不带漏电保护器)共5个开关是合理的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
moellerwu
2010-11-16 · TA获得超过370个赞
知道小有建树答主
回答量:687
采纳率:0%
帮助的人:351万
展开全部
你们那里不用装空调吗?好像没有看到你给空调准备插座。这样的配置太简单了,在以后的使用中肯定会遇到不少问题的。需要一个总断路器、,可以每个房价都配一个单片的断路器,不过这个不是很必要。最好是每个房价用一个漏电断路器,这样在那个房价的插座漏电跳闸时不会影响别的房价。还有你没有考虑下具体的照明开关安在什么位置吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)