请教ABB AC800m DCS高手:

现在我们的系统是PM861A的冗余系统,但现在备用CPU显示停止,主CPU下电后,备用CPU不能自动起动,不知道是不是有什么设置不对,请教高手指教。是不是在软件里的硬件配... 现在我们的系统是PM861A的冗余系统,但现在备用CPU显示停止,主CPU下电后,备用CPU不能自动起动,不知道是不是有什么设置不对,请教高手指教。
是不是在软件里的硬件配置也要做双份,但是刚开始两个CPU都动行挺好的,过了两三天备用CPU就停了,请教高手指教
不好意思,没有财富值,不能给财富
展开
 我来答
百度网友1c14d62
2010-11-18 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:22.1万
展开全部

AC800M要实现冗余要保证两套控制器程序完全一致,有一点点的差别都切换不了。

冗余控制器添加步骤:可Q~交流763676881

通过主控制器的CN4口,使用IPConfig工具,设置冗余配置的控制器中备用控制器的IP地址。(当备用控制器连接到冗余系统中时,IPConfig不能直接连接到备用控制器,)

按照下列步骤设置备用控制器的IP地址:

1) 启动IPConfig工具,连接到主控制器。

2) 选择Settings > Set Backup IP addresses菜单项。

3) 在下拉列表中,选择Ethernet 1,设置备用控制器CN1的IP地址。

4) 点击下列的单选框之一:

• Obtain an IP address by using default rule – 使用缺省设置。

• Use the following IP address – 指定IP地址和子网掩码。

• Disable interface - 断开主从控制器的网络通信(不推荐使用)。

5) 按Store Interface Settings按钮,保存。

6) 按控制器前面板上的复位按钮,复位控制器,完成IP地址设置。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询