2017-03-30 · 美菱 让美好来临
长虹美菱股份有限公司专注家电制造36年,是中国重要的电器制造商之一,有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线公司主导产品美菱冰箱是国家出口免验产品
向TA提问
关注

展开全部
室外机应尽量低于室内机,因为空调在工作时,压缩机的润滑油会窜到管路里,如果室外机较高,润滑油就无法回流到压缩机内,长期这样就会导致压缩机缺乏润滑油而损坏。如果必须安装高于室内机,应弯制回油弯和存油弯,以确保润滑油能够顺利回流到压缩机内才行。
室外机最理想的安装位置应该在距地板混凝土横梁处的外墙处,这样最牢固,噪音也最小,也利于今后的维护保养。
室外机最理想的安装位置应该在距地板混凝土横梁处的外墙处,这样最牢固,噪音也最小,也利于今后的维护保养。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当然是没有问题的了,柜机原配4-5米铜管,照图示,基本上也够了,不存在倒流什么的,除非你的管加到几十米去了,那么对制冷可能会有点影响,大把空调是这样的,我们装过很多空调,主机是放楼顶的,风口在下面,对空调和制冷是没有任何问题的,放心,关键是,你画的图能放的下外机?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看到你的图,可以明确空调外机比内机高,或相反,对其空调性能都是没有任何影响的。因为空调压缩机的压缩比远远大于内外机高、低造成的液位差的影响,这个液位差完全可以忽略不计。放心吧。
但有一点要注意的,就是最好铜管长度最好不要超过5米。
但有一点要注意的,就是最好铜管长度最好不要超过5米。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-11-17
展开全部
理论上是这样的,外机要比内机装的低。
因为压缩机在压缩空气制冷的时候会有水蒸气凝结成液体。这些液体要通过外机流到室外。所以只有外机位置低一些,水才能流出去。水往低处流,这个你知道吧。
如果这些水不能顺利流出去,存在压缩机附近或者流进内机,将有可能造成室内滴水,或线路故障,严重的会导致火灾。
因为压缩机在压缩空气制冷的时候会有水蒸气凝结成液体。这些液体要通过外机流到室外。所以只有外机位置低一些,水才能流出去。水往低处流,这个你知道吧。
如果这些水不能顺利流出去,存在压缩机附近或者流进内机,将有可能造成室内滴水,或线路故障,严重的会导致火灾。