plc自控系统
在现场控制中,一般有自动手动,自动是给plc控制,或者连到上位机上发指令去远程控制,手动是现场控制,想问下,手动控制与自动控制有公共的硬接线么,还是个走一路线。还有就是能...
在现场控制中,一般有自动手动,自动是给plc控制,或者连到上位机上发指令去远程控制,手动是现场控制,想问下,手动控制与自动控制有公共的硬接线么,还是个走一路线。还有就是能详细讲下现场设备到plc,plc与上位机之间的关系,主要还是自控的来龙去脉
展开
3个回答
展开全部
现场控制如果也是由PLC控制的话,手动和自动控制完全可以靠程序来加以区分,通常可以在程序中设置一个手动/自动的标志位,这个标志位可以由一个两位的旋钮开关加以区分,或者是通着上位机或者触摸屏来改变这个标志位的状态,手动控制与自动控制在硬件接线上无非是通过控制按钮告诉PLC现在操作者所选择的状态,而PLC执行时则是由程序控制的,所以说在硬件接线上,手动控制和自动控制没有太大的关系。
另外现场设备,PLC以及上位机之间的关系,大致是这样的:
上位机---PLC----现场设备,从上位机方面来说,一个是上位机的下行控制,另一个是现场设备实时数据的上行反馈,PLC是中间环节,简单的说就是上位机告诉PLC操作者要执行什么样的操作,PLC则通过程序来控制现场设备。现场设备的一些状态,如限位开关的状态,自动化仪表的一些数据则通过PLC显示在上位机上,方便操作人员对现场设备的监控。
远控和手动基本上没有多大关系,有公共线 ,
状态信号线,手动/远控转换开关,PIC状态是一个通过转换开关的24V电源,通路时,PIC检测到远控信号,远控允许操作,同时也切断了手动按钮开关的电源,这样你手动就操作不了,手动时,24V电源没有反馈信号,程控检测不到信号,不允许操作。同时按钮开关得电,可以操作。
PLC工作时(设备启动时)输出一个24V电源信号,控制一个24V继电器,继电气在输出一个接触器工作电源,控制接触器。继电器输出的接触器控制电源和按钮开关的电源是一根电源。
程控的状态信号都是24V电源反馈信号,比如说,开、关、就地、远控、故障
一般手动控制和自动控制都可以设置到PLC里边,通过PLC编程来实现,所以线路是一致的啦,当然也可以在PLC外边通过继电器等开关来切换了,但麻烦,现场设备一般通过I/O开关量和PLC相连,或者通过模拟量输入输出模块;PLC与上位机之间是靠通讯来实现的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?