施耐德PLC(型号:TM218LDA24DRN)和触摸屏(HMIGXO3501)连接通信怎么解决,连不上,触摸屏控制不了。
4个回答
2014-06-03
展开全部
去施耐德的官网上去下载啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-03-13
展开全部
找阿超
追问
是谁 怎么找
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通讯应该只能是RS485,设置好通讯参数以及通讯口。通讯有两种方式:
一、地址对应
(1)INT类型变量,一一对应的;例如:屏上地址%MW10,PLC也是%MW100;
(2)BOOL类型变量,屏上单字的位对应PLC中的两个字的位;例如:屏上%mw1.0~%mw1.15对应PLC中的%mx1.0~%mx1.7、%mx2.0~%mx2.7;
(3)REAL类型变量,屏地址与PLC地址为2倍关系,例如:屏上地址%MW10,PLC是%MD200;
二、通讯实现
将PLC设置为主站,HMI设置为从站,通过PLC来进行读写操作。
具体做法是:用PLC 中的WRITE_VAR和READ_VAR模块来读取或写入相应的参数值。
一、地址对应
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看看你的协议对吗?通讯线有没问题?
追问
新手:PLC的SL1的4口接COM2的1、3, 5口接2、7, 4、7相接,6、9相接 是这样接的吧。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: