一启动鼓风机,软启动器上一级的空开跳闸了,是什么原因呢? 然后我用摇表摇了电机,发现电机好的了,三
一启动鼓风机,软启动器上一级的空开跳闸了,是什么原因呢?然后我用摇表摇了电机,发现电机好的了,三相线也是好的了,为什么会跳闸啊...
一启动鼓风机,软启动器上一级的空开跳闸了,是什么原因呢? 然后我用摇表摇了电机,发现电机好的了,三相线也是好的了,为什么会跳闸啊
展开
展开全部
1、软启动器上一级的空开是否为漏电保护器(若为漏电保护器,可能为软起控制线未构成回路),2、上下级空开电流是否符合
3、软启动器设置与电机是否匹配
3、软启动器设置与电机是否匹配
追问
以前都能正常启动的,就昨天突然跳闸了,最后查了都是好的,没有问题啊,特郁闷
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机什么型号?空开什么型号,软启怎么设置的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?