过梁各类型号的尺寸是怎么规定的

设计图纸没有过梁尺寸和配筋,只是选用(中南标)03ZG313,承重墙GL-194;非承重墙GL192,问:GL-194和GL-192什么意思和过梁尺寸如何选用?... 设计图纸没有过梁尺寸和配筋,只是选用(中南标)03ZG313,承重墙GL-194;非承重墙GL192,问:GL-194和GL-192什么意思和过梁尺寸如何选用? 展开
 我来答
蓝雪儿老师
高能答主

2020-02-06 · 愿千里马,都找到自己的伯乐!
蓝雪儿老师
采纳数:266 获赞数:85227

向TA提问 私信TA
展开全部

1、长度一般是洞口宽度再上洞口两侧伸入墙内的尺寸,一般伸入墙内尺寸为200~400,两侧为框架柱或构造柱的可以锚入柱内。

2、宽度一般同墙厚,但是也必须要结合外檐,由设计确定,有些会突出墙面。高度一般取的洞口宽度的十分之一,还要考虑荷载等因素,由设计确定。

3、以上说的都是经验值,必须按图施工,一般施I图结构设计总说明中会有过梁表,其中对尺寸和配筋有详细的数值。

扩展资料:

过梁的构造方式:

1、钢筋混凝士过梁:承载能力强,洞口较宽的能用,一 般跟墙一 样厚,高度要计算确定。两端伸进墙的长度要大于240mm。

2、评拱砖过梁:将砖侧砌所成,上 宽下窄的灰缝,砖向两边拱成倾斜,两端下部深入墙内2030mm,跨度的1/50是中部供起的高度。优点是钢筋、水泥用量较少。缺点是施I速度慢。跨度小,有集中荷载或者半砖墙不适合使用。

3、钢筋砖过梁:在洞口顶部配置钢筋,变成加筋砖砌体,钢筋直径为6mm,间距小于120mm,深入两端的钢筋墙体要大于240mm。此法与外墙的砌筑方法相同,可以形成完整的清水砖墙效果,但麻烦的是施工,小于2m的跨度为佳。

参考资料:百度百科-过梁

1036061952
推荐于2017-09-26 · TA获得超过9894个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:66%
帮助的人:2852万
展开全部
03ZG313《钢筋混凝土过梁》
GL表示门、窗等洞口上有一根梁,称着“过梁”
当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁 。
过梁的形式有钢筋砖过梁、砌砖平拱、砖砌弧拱和钢筋混凝土过梁四种。 钢筋砖过梁:故名思意,即正常砌筑砖墙时中间夹钢筋(一般钢筋直径6-8毫米,夹两到三根),根据设计需要、有砌一层砖夹一层钢筋,也可砌两层砖夹一层钢筋。一般用于荷载不大、跨度较小的门、窗、设备洞口等过梁之用,(优点是简单方便快捷,不需要象钢筋混凝土过梁那样立模板)。
举例:如GL-4122,表示:洞口为1.2米,过梁宽为0.24米,过梁钢筋和混凝土等级按照2级施工。
即是GL-ABCD,GL表示过梁的简称代号,A表示墙厚,以2、4、7分别表示120、240、370墙;BC一般何用,表示洞口的净宽,如12就表示洞口宽度为1200毫米;D表示外加荷载等级以1、2、3、4分别表示0、15、30、45KN/m;有的地方如GLP-ABCD在GL后有P表示墙体为多孔材料。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拯救者4172
高粉答主

2021-01-12 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式