3C对低压成套柜体的要求
我们公司今年3C检查,老师说要把产品的柜子算作关键元器件,而且柜体要通过国家检验机构的检验,有相关的检验报告。可是我们的柜子是非标柜,厂家不给做,我也从网上找了很多商家,...
我们公司今年3C检查,老师说要把产品的柜子算作关键元器件,而且柜体要通过国家检验机构的检验,有相关的检验报告。可是我们的柜子是非标柜,厂家不给做,我也从网上找了很多商家,都没有做相关的实验。我们整了半天总算找到JP柜比较相近,可是JP柜的厂家也说不做相关的试验,不知道哪有JP柜的检验报告啊?不行只能花钱自己做了!
展开
2个回答
展开全部
委托当地质检所做一个检测,按照GB/T 20641-2006标准做以下几项试验:
静负载 1次/年
1.25 倍最大允许负载均匀地布置在安装板或开关设备和控制设备支撑件上或门上,保持1h,壳体应无裂痕和永久变形。
防护等级验证 1次/年
按GB/T 4208-2008要求,验证壳体防止固体异物进入和进水防护,试验结果应符合规定防护等级要求。
耐腐蚀验证 1次/年
户内安装壳体进行下述实验:
温度40℃,相对湿度95%环境中放置144 h 和温度(35±2)℃盐雾试验环境中放置48 h。
户外安装壳体进行下述实验:
温度40℃,相对湿度95%环境中放置288h和温度(35±2)℃盐雾试验环境中放置336h。
绝缘材料性能 1次/年
壳体放入(70±2)℃箱体168h 后,再置入相对湿度45%~55%的环境中96h,应无裂缝。
检验方法:2.5mm 厚样片,球面压力试验在温度为(70±2)℃的加热箱中进行,持续时间为1h。球上垂直施加在被试表面上之力为20N,球压痕迹≤2mm。
检验方法:灼热丝顶端的试验温度为(960±15)℃或(850±15)℃或(650±15)℃,试验时间为30s±1s。
静负载 1次/年
