根据国家暖通设计规范,供暖系统中补水率应该为总循环量的多少?
4个回答
展开全部
补水量为打抱循环流量的2%,事故补水为供热循环流量的4%。
按照《城市热力网设计规范》规定:
闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热
循环流量的4%。
失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。
按照《城市热力网设计规范》规定:
闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热
循环流量的4%。
失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。
展开全部
正常补水量一般按系统水容量的1%考虑,可按循环水量的1%估算,但补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍.
参考资料: 如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
补水量应取循环总水量的1%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果要查规范,直接找书就可以了。
现实实际工作中,情况千差万别,实际操作中也是各不相同。
现实实际工作中,情况千差万别,实际操作中也是各不相同。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?