机房不间断电源解决方案中关于UPS的并机模式不甚理解,请针对以下解决方案予以详细解释。最好通俗点。

1、单机系统2、串联热备份系统3、1+1并联冗余系统4、N+1直接并联冗余系统5、单机双总线系统6、单机三总线系统7、并机双总线系统... 1、单机系统
2、串联热备份系统
3、1+1并联冗余系统
4、N+1直接并联冗余系统
5、单机双总线系统
6、单机三总线系统
7、并机双总线系统
展开
 我来答
fly958958
2014-02-06 · TA获得超过963个赞
知道小有建树答主
回答量:635
采纳率:50%
帮助的人:345万
展开全部
1、单机系统是指一台UPS向用电器供电、
2、串联热备份是两台UPS串联,实现当一台机出现故障时,能用另一台机供电,多个备份功能。
3、1+1并联冗余系统是两个机型相同的UPS通过并机板实现两机并联,可以实现一台机故障另一台机继续供电,也可以实现超容工作。
4、多台1+1并机系统组成,更安全
5,6、多市电输入,解决某路市电断电超过UPS设定备用时间。
7、是3和5的组合。
cimot
2014-02-08 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:30万
展开全部
1、单机系统是指单台UPS给负载供电,UPS宕机可能引起负载掉电,可靠性最低
2、串联热备系统是指备用UPS串接在主用UPS的旁路中,正常情况下主用UPS带负载,主用UPS故障跳转旁路时,备用UPS工作。可靠性较单机系统更高,但现在几乎已经不用了。
3、1+1并联冗余系统是指2台UPS的输出并接在一起,共同给负载供电。任意一台UPS故障,剩下一台UPS可以带全部负载。正常情况下,2台UPS均分负载。可靠性较1、2方案都高。
4、N+1并联冗余系统和1+1并联冗余系统是类似的,N是指N台UPS并联后的容量可以带全部负载,1是指备用UPS的容量。例如,200KVA的系统,可以构成200+200的1+1冗余系统,也可以构成100+100+100的2+1冗余系统,N=2。不论是方案3还是方案4,因为UPS输出都并联在同一个配电母排上,所以存在“单点故障”要消除单点故障就需要用到方案5-7.
5、单机双总线是指2套独立的UPS分别给双电源负载供电,任意一条总线退出,不影响系统使用。俗称“2N”系统。
6、单机三总线是指3台独立的UPS两两经过STS切换后给双电源负载供电。相对于方案5来说,方案6的优势在于提高了单机系统的效率,可以降低能耗
7、并机双总线是指方案5中,每条总线上的UPS都是N+1冗余系统,每条总线都有冗余。可靠性最高。俗称“2*(N+1)系统”。

这些名词是UPS供配电系统中最基本的术语,如果你想了解更多,可以翻阅数据中心规范《GB 50174-2008》和《TIA-942》。也可以在百度文库下载UPS厂商的培训资料。

希望可以帮到你。
本回答被提问者采纳