展开全部
1、虚线框内为配电箱器件配置,本箱额定容量8KW。
2、进线:WDZ-BYJ-3*16-MT32/CC,无卤低烟阻燃电线,规格3*16,穿32薄壁电线钢管,CC(楼板内暗敷设)应为WC(墙内暗敷设)或CC,WC。
3、进线断路器:C50A/2P,C型特性(配电型,短时过电流7~10In),2极。
4、接零接地排:本箱设置接零排N和接地排PE。
5、出线:(以W3为例)C16A/2P,断路器C型16安2极,带漏电脱扣,漏电动作电流30mA;ZRBV-3*2.5-PC25-WC/FC,表示阻燃电线3根2.5规格,穿25PVC管,墙内暗敷设/地面下暗敷设。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这用个很简单的回路箱就行了
总开关2P50A微断,C型就是照明用
后面同理,只有第三路和第四路是2P漏电
其余都是1P微断,本身的保护电流也都标注了
没有什么特殊的
总开关2P50A微断,C型就是照明用
后面同理,只有第三路和第四路是2P漏电
其余都是1P微断,本身的保护电流也都标注了
没有什么特殊的
追问
大神,我是第一次看这这种图,能全面解释一下吗?跪求了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个是很普通的电箱电路图,总的为2P50安断路器,接上汇流排第一个为16安单P空开,控制的是第一个照明 以此类推
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?