wincc项目打不开问题 100

前几天可以打开,停产几天后再打开wincc就打不开了,求大神看一下怎么回事,电脑登录的是Administrator... 前几天可以打开,停产几天后再打开wincc就打不开了,求大神看一下怎么回事,电脑登录的是Administrator 展开
 我来答
志当存高远389
2015-04-17 · 知道合伙人互联网行家
志当存高远389
知道合伙人互联网行家
采纳数:11237 获赞数:20406
08年毕业,一直从事计算机行业,从基层做起。有较强的实践操作能力。

向TA提问 私信TA
展开全部
如果下列文件:
"<Project_name>RT.mdf",
"<Project_name>RT.ldf",
"<Project_name>.mdf" ,
"<Project_name>.ldf"
不在项目目录,或损坏,或不能访问时,WinCC V6.x中将出现该出错消息。
可能原因是:
1、拷贝项目时出错。
不能拷贝重要文件,因为在拷贝时刻这些文件正在使用中。
应该使用项目复制器Project Duplicator拷贝项目。
2、SQL服务器的安全模式已更改。
已将SQL服务器的安全模式从“Mixed Mode”切换为“Windows Authentication Only”模式。
3、计算机名称已更改。
当安装完WinCC,并第一次调用SQL服务器之后,用户不应再次更改计算机名称。若仍要更改计算机名称,则必须重新安装SQL服务器。
4、在项目目录的路径名称中有非法字符(特殊字符)。
5、当前用户没有足够的授权。
当前WinCC项目版本已更改。
当前Windows用户不属于SIMATIC HMI组。
6、IP地址已更改
SIMATIC Shell中的IP地址不正确
yjl_2010
2015-04-18 · TA获得超过346个赞
知道小有建树答主
回答量:255
采纳率:0%
帮助的人:163万
展开全部
如果下列文件:
"RT.mdf",
"RT.ldf",
".mdf" ,
".ldf"
SIMATIC Shell中的IP地址不正确。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小罍神
高粉答主

推荐于2017-10-29 · 小罍神帮你解决你的问题
小罍神
采纳数:20206 获赞数:60715

向TA提问 私信TA
展开全部
看看你目录下的WINCC的数据库的路径对不对,WINCC打开的时候,是要加载数据库的,如果数据库没有在,或者路径不对,就会这样,你是不是COPY过来的项目文件,把库搞丢
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旅行风光拍摄
2017-07-18 · TA获得超过364个赞
知道小有建树答主
回答量:871
采纳率:10%
帮助的人:108万
展开全部
把wincc重新安装下试试
已赞过 已踩过<