1600kva干式变压器中性点接地需要多大截面积
3个回答
展开全部
接地体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据变压器容量和中性线设计工作电流而定。
对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生接地故障时人身和设备的安全。
简介
变电所的接地装置,除利用自然接地体外,还应敷设人工接地网。人工接地网的外缘应闭合。
1、当变压器容量为400~1000KV*A时,接地线封闭回路导线采用-40X4的镀锌扁钢。
2、当变压器容量为315KV*A及以下时,接地线封闭回路导线采用-50X5的镀锌扁钢。
3、当变压器容量为1250~2000KV*A时,接地线封闭回路导线采用-60X6的镀锌扁钢。
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
首先变压器的中性点接地是工作接地,正常情况下,中性线电流是直接通过零母排回到变压器中性点,中性点接地电缆并无电流通过,只是保证变压器的中性点与大地等电位。按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供