一级建造师市政满水试验设计水池12米需多少天注满

 我来答
帐号已注销
2021-09-29 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

27天。

每次注水到三分之一,每次间隔一天,说明注水要有两天的时间间隔,注水水位不超过2m/d,12m注水共需6天,总时间=6+2=8天。

也就是说连续2天注水,算一次注水,不将注水水位不超过2m/d理解为每天的注水不超过2m。给你总结个公式:设计水深/2+2=注水所需的时间,如50m的设计水深水池,注水时间为50/2+2=27天。

试验条件

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

(1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。

(2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力。

(3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水。

(4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

匿名用户
2015-09-17
展开全部
根据技术规范规定,每次注水不得超过水池高度的1/3,即每次不得超过4m。注水速率不得超过2m/d,
则,第一次注水时间为4m除以2m/d=2d,间隔24h(+1d)=3d。
第二次注水为2+1=3d
第三次注水为2d
得出,注满水为3+3+2=8d。
等待24h(1d)测量初读数,再等待24h(1d)测量末读数,符合渗水量标准。总计10d。
第二次测量开始。第一次的末读数作为第二次的初读数,再等待24h(1d)测量第二次末读数。第二次测量结束总用时为11d。
最终结果。测量完毕需要11d。