BK-150VA车床控制变压器发热怎么回事?
一次0-2=380V0-1=220V二次11-14=24V11-15=36V11-16=220V为什么380变220的变压器用了几个小时就烧掉了?又换上了一个温度高?...
一次 0-2=380V
0-1=220V
二次 11-14=24V
11-15=36V
11-16=220V
为什么380变220的变压器用了几个小时就烧掉了?又换上了一个温度高? 展开
0-1=220V
二次 11-14=24V
11-15=36V
11-16=220V
为什么380变220的变压器用了几个小时就烧掉了?又换上了一个温度高? 展开
1个回答
展开全部
你好:
——★1、BK — 150 VA 的控制变压器,视在功率为 150 VA 。220 V 电压的输出电流为: 150 VA ÷ 220 V = 0.68 A 。
——★2、BK — 150 VA 的控制变压器过热、烧毁,原因就是负载过重:负载输出电流超过 0.68 A 造成的故障。
——★3、你应该使用电流表测量、检查负载电流,150 VA 的变压器,220 V 时的输出电流,不可以超过 0.68 A 的。
追问
非常感谢!
追答
不用谢。