一台额定功率是15KW,功率因数是0.5的电动机,效率为0.8,求它的输入功率?
试卷中出现了这道题却不知道该怎么做,也不知道怎样把功率因数和效率结合起来用,恳求高手指点并给出答案!...
试卷中出现了这道题却不知道该怎么做,也不知道怎样把功率因数和效率结合起来用,恳求高手指点并给出答案!
展开
1个回答
展开全部
已知:额定功率Pn=15kw。功率因数cosφ:0.5。效率η:0.8。 一、三相电动机计算:U额定电压0.38kv。 解:1、输入有功功率P=Pn/η=15/0.8=18.75kw 线电流:I=P/(√3×U×cosφ×η)=18.75/(1.732×0.38×0.5×0.8)=71.22A。 2、输入无功功率Q=√3×U×I×sinφ=√3×U×I×√(1-cosφ)=1.732×0.38×71.22×√(1-0.8)=28.12kvar。 3、输入视在功率S=√3×U×I=1.732×0.38×71.22=46.87kVA。 二、单相电动机计算时,额定电压为0.22kv,将√3去掉进行计算即可。 计算公式:线电流:I=P/(U×cosφ×η)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询