我家格力空调开始制冷正常,但室外机过一会(大约20分钟)就停,假如开始设定温度是25度,再往下设定
我家格力空调开始制冷正常,但室外机过一会(大约20分钟)就停,假如开始设定温度是25度,再往下设定到18度也不工作,感觉室内还很热,但过一会(大约10-20分钟)空调又会...
我家格力空调开始制冷正常,但室外机过一会(大约20分钟)就停,假如开始设定温度是25度,再往下设定到18度也不工作,感觉室内还很热,但过一会(大约10-20分钟)空调又会启动制冷,给人感觉空调一切工作正常,但就是达不到预期制冷效果,以前不是这样的,设定26-27度就可以整晚不用管它就可以达到预期制冷效果。这是哪里出问题了?
展开
3个回答
展开全部
这种情况大多是主机(室外机)的风扇转速变慢引起。
而故障原因,大多是由于风扇的起动电容数值改变(电容量变小),继而引起风扇电机无力,转速变慢,制冷剂散热变差。
制冷剂温度降不下来,压缩机压力增大引起过载保护停机,室内温度就降不下来。过一会,压缩机的过载保护又闭合,压缩机又起动,周而复始。
而故障原因,大多是由于风扇的起动电容数值改变(电容量变小),继而引起风扇电机无力,转速变慢,制冷剂散热变差。
制冷剂温度降不下来,压缩机压力增大引起过载保护停机,室内温度就降不下来。过一会,压缩机的过载保护又闭合,压缩机又起动,周而复始。
追问
压缩机启动电容吧??那个是新换的,就是换了这个东西就这样了,我怀疑是这个电容问题。
追答
将电容拆下来测量一下电容的容量有没改变(一般是容量变小)。注意,电容必须拆下量才量得准。
如容量变了,就要换上个好的了。