c型断路器与d型断路器有什么区别?

 我来答
zz199004
推荐于2017-11-22 · TA获得超过1114个赞
知道小有建树答主
回答量:1320
采纳率:85%
帮助的人:495万
展开全部
C型长延时动作范围为5In-10In;
D型长延时动作范围为10In-12In。(In为开关的额定电流)
这个说明了C型用在轻载场所。D型可以用在重载启动的场所,可以避开设备启动后瞬时电流过大导致开关不必要的过载跳闸。
更多追问追答
追问
长延时动作范围是什么意思?
追答
线路中的实际电流大于开关的正常工作电流,线路就会发热。持续一定时间后开关就会跳闸。这段时间内线路上的实际电流代表的就是“长延时动作范围”。
方教却翠芙
2019-01-04 · TA获得超过3664个赞
知道大有可为答主
回答量:3061
采纳率:26%
帮助的人:224万
展开全部
用作电动机启动的小型断路器应该是D型的,C型的用作配电控制和照明用,D型的要比C型的短路分段倍数大,比如额定32A的开关,D的短路分段能力大概是额定的7-10倍,C的大概为4-7倍。