图示电路为三相电路,已知线电压U1=380V,Z1=30+40jΩ,电动机的功率P=1700W,

图示电路为三相电路,已知线电压U1=380V,Z1=30+40jΩ,电动机的功率P=1700W,cosø=0.8(感性)。求线电流和电源发出的总功率... 图示电路为三相电路,已知线电压U1=380V,Z1=30+40jΩ,电动机的功率P=1700W,cosø=0.8(感性)。求线电流和电源发出的总功率 展开
 我来答
远上寒山有人家
2017-01-18 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6836 获赞数:40772
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
  解:对于电动机,P=√3U1×IA2×cosφ,所以:IA2=1700/(√3×380×0.8)=3.2286(A)。
  设UAB(相量)=380∠30° V,则UA(相量)=380/√3∠0° V。则IA2(相量)=3.2286∠φ2,其中:φ2=arccos(cosφ2)=arccos0.8=-36.87°。
  即:IA2(相量)=3.2286∠-36.87° A=2.5829-j1.9372(A)。
  IA1(相量)=UA(相量)/Z1=380/√3∠0°/(30+j40)=380/√3∠0°/50∠53.13°=4.3879∠-53.13°(A)=2.6327-j3.5103(A)。
  所以:IA(相量)=IA1(相量)+IA2(相量)=2.5829-j1.9372+2.6327-j3.5103=5.2156-j5.4475=7.5417∠-46.25°(A)。
  即电源的线电流为:I=7.5417A。
  电源电压和电流的相位差为:φs=0°-(-46.25°)=46.25°,所以电源发出的总功率为:
  Ps=√3I×U1×cosφs=√3×7.5417×380×cos46.25°=3432.5(W)。
  或者:Z1部分的功率为:P1=√3U1×I1×cosφ1=√3×380×4.3879×cos(53.13°)=1732.82(W),所以:Ps=P1+P=1732.82+1700=3432.8(W)。忽略计算误差,结果相等。