热继电器。 10

热继电器。热继电器怎么接到控制电路中,一个线圈,一个常闭?... 热继电器。热继电器怎么接到控制电路中,一个线圈,一个常闭? 展开
 我来答
百度网友1595fde
2017-03-10 · TA获得超过6649个赞
知道大有可为答主
回答量:4661
采纳率:86%
帮助的人:523万
展开全部
首先纠正一下,图上这个东西不叫热继电器,它叫电机综合保护器,它不具备电机热保护功能,如果要对电机就行热保护,需要另外增加热继电器。第二张图下面的端子“3”和“4”是一对常闭触点,将它跟主接触器的线圈串联在一起,如果电机运行异常时该触点断开,主接触器线圈断电,从而断开电机电源,以达到保护电机的目的。你可将面板上的实验开关打到实验上,用万用表通断档接在3、4端子上,看它是否能起到断开保护的作用?好像这个保护器没有使用,使用前记得把端子1\2接上380V的电源。希望能帮到你!
追问
3,4在测量通断时是不能带电的测的吧,接触器线圈220v的串在里面,那请问打到试验档3,4是通电的还是没通电的
追答
用万用表测时当然不能带电测了!用万用表测试3、4通断是否正常了再接入接触器的线圈,接触器的线圈是220V的无所谓,跟保护器的380V没有关系。打到实验3-4可以通电,你就可以顺便看看接触器工作是否正常?但要把电动机的主线断开。你找一下保护器的说明书看看,希望能帮到你!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司
2023-06-13 广告
电热熔样机是一种用于制备样品(如玻璃片、晶体、金属线等)的设备。电热熔样机通常由加热系统、控制系统和传动系统组成。加热系统通常由电加热管、加热圈等组成,用于对样品进行加热。控制系统通常由控制器、温度传感器等组成,用于实时监测样品温度,并根据... 点击进入详情页
本回答由瑞绅葆分析技术(上海)有限公司提供
三江南流58e
2017-03-10 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8318
采纳率:90%
帮助的人:2279万
展开全部
热继电器是为防止电动机过载而设置的,AS-21电机综合保护器具有功能全、灵敏度高、动作可靠、 体积小、使用方便等优点。本保护器是针对三相电动机在运行中因断相(缺相)过压和过流造成烧毁等原因进行设计的保护器新产品。具有极好的反时限特性,设有运行指示灯,断相故障指示灯和过载报警灯,安装调式方便,醒目直观,排除故障迅速.使用此保护器本身具过载保护功能,不须外设热继电器,只要整定保护电流值就可以了.
接线图见:https://zhidao.baidu.com/question/367591210447633004.html
陈坚道老师的图.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起