 我来答
我就要纯数字啊
2017-08-29 · TA获得超过9966个赞
知道大有可为答主
回答量:4125
采纳率:89%
帮助的人:668万
展开全部
不能直接压接,必须特殊处理。
因为两根不同截面的电缆,在压接过程中线径小的线很容易出现压接不牢固,出现松动问题,然后就会产生接触不良现象,接触点接触电阻增大,时间久了就会发热严重,端子烧蚀,严重时出现火花,存在电气安全隐患,尤其是在易燃易爆炸特殊工作环境下,更加危险。线径小的端子出现烧蚀现象时,也会影响线径大的线的接触面积,导致接触面积减小,电阻增大,进而发热,影响整个接线端子的导电效率,如果是三相负载,对负载三相电流平衡也会产生影响,甚至会影响负载的使用整体寿命。
所以不能将不同截面电线端子压接在同一端子上,如果接线端子不够,或者电线接头比较多,可以增加辅助端子进行接线处理,还可以将不同截面的电线先搪锡,然后压接在一个合适的铜鼻子内,或者先压接到铜鼻子后再灌锡,增加两根线的粘合度,就可以压接在断路器上了。
梦想哥nice
高粉答主

2017-08-29 · 醉心答题,欢迎关注
知道顶级答主
回答量:6.5万
采纳率:93%
帮助的人:1亿
展开全部
这个需要计算负载电流,如果负载电流不超过最小截面的电流就可以,如果电流超过最小那%根电缆的载流极限,就会是电缆发热烧毁