为什么变送器选择4-20mA作传送信号

 我来答
fengxiaosa97
2017-10-07 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6742 获赞数:35473
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
4-20mA信号指定时考虑了在多方面使用的要求:
1、30V 电压 30mA 电流 所引起的火花是可以点燃危险气体平均下限,为了保险起见,同时参照其它传统设定,所以将许多仪表定为24V供电,同时限定电流小于30mA,为了留有余地,信号上限定为 20mA。
2、为了区分没有信号,和信号为零,信号的起始值(信号零位值)不能为零(电气值)。在默认情况下,信号0mA 是故障和没有供电的标记。
3、两线制仪表在信号值为零时仍需要一定的能量供应,在24V供电条件下,4mA电流提供的能量,是当时制定标准时,大部分仪表生产商能接受的能量供应下限。