现代防雷技术措施有哪些
现代防雷技术措施有:
一、直击雷防护
直击雷防护
防护直击雷雷击的方法。各类防雷建筑物,特别是有火灾或爆炸危险约建筑物和易受雷击的建筑物;可能遭受雷击。且一旦遭受雷击后果比较严重的设施或堆料(如装卸汕台、露人油罐、露大贮气罐等);
高压架空电力线路、发电厂和变电站等均应采取直击雷防护措施。装设独立避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是最常用的,也是比较成熟的直击雷防护措施。消F技术是正在探索中的防直击雷技术。
二、接地
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
三、等电位连接
在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的。为防止过大的电位差而导致的种种电气事故,20世纪60年起,国际上推广等电位联结安全技术的应用,新建建筑物中基本上都采用了等电位联结。
国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。
四、电磁屏蔽
电磁兼容性(Electromagnetic
Compatibility)缩写EMC,就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重要的指标之一。安全性涉及人身和财产,而电磁兼容性则涉及人身和环境保护。
电子元件对外界的干扰,称为EMI(Electromagnetic
Interference);电磁波会与电子元件作用,产生被干扰现象,称为EMS(Electromagnetic
Susceptibility)。例如,TV荧光屏上常见的“雪花”,便表示接受到的讯号被干扰。
五、过电压保护
过电压指峰值大于正常运行下最大稳态电压的相应峰值的任何电压。在工程上,它指一切可能对设备造成损害的危险电压。因此在工程中,一些虽然大于设备正常运行电压峰值但不足以危及设备正常工作的过电压被排除在外。
过电压包括:瞬态过电压,持续时间为毫秒级或更短,是避雷器的主要防护对象; 暂态过电压或短时过电压,持续时间相对较长,一般介于0.1s和1s之间。
参考资料来源:百度百科—防雷
直接雷防护一般就是在建筑物顶端做避雷针跟接闪器。
感应雷一般就是装避雷器进行设备的防护。
欢迎访问e展厅展厅6
智能楼宇/安防设备展厅图像传输和监控,
监控摄像机,
乘客电梯,
门禁,
自动门,
...
现代防雷技术包括外部防雷和内部防雷。外部防雷是指在建筑物的外部实施防雷措施,在建筑物外贸拦截雷电,使人、畜和建筑物不受雷击,得到保护。内部防雷是指在各种可能传输和感应雷电的途径上实施防雷措施,拦截雷电对建筑物内电子设备和电气系统的损害,保护人和电器设备。
现代防雷技术措施简单地可归纳为ABCDGS七个字母,中文意思是“躲”、“等电位连接”、“传导”、“分流”、“接地”和“屏蔽”。
(1)在现代防雷工程技术上采用“躲”的措施,是一条非常重要的经济有效的措施。还有另一种“躲”是积极的。这就是在建筑选址、规划时考虑防雷,躲开多雷区或易落雷的地点,,这样做可以减少防雷的作用,免于日后陷入困境。
(2)等电位连接,从物理学讲,就是把各种金属物用粗的导线焊接起来,或把它们直接焊接起来,以保证电位相等。完善的等电位连接,也可以消除因地电位骤然升高而产生的“反击”现象,这在微波站天线塔遭到雷击后是常常遇到的。
(3)传导的作用是把闪电的巨大能量引导到大地下耗散掉,当然也可以研究其他方法来吸收、耗散它的能量,使它不能对被保护的对象产生破坏作用。
(4)分流的作用是把沿导线传入的过电压波在避雷器处经避雷器分流入地,也就是类似于把雷电流的所有入侵通道拦截了,而且不只一级拦截,可以多级拦截。
(5)接地时闪电能量的泄放入地,虽然接地措施在分流措施中式基础,如果没有它,等电位连接、传导、分流三个分流措施就不可能达到预期的效果,接地是否妥当,是分流技术上特别受重视的环节,各种分流规范都对接地措施做出了明确的规定。它又是防雷工程的重点和难点,避雷装置安全检测的主要工作就是围绕它们进行的。
(6)屏蔽就是用金属网、箔、管等导体把需要保护的对象包裹起来,从物理意义上讲,就是拦截闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道,力求“无隙可钻”。