三菱plc中怎么让时间继电器触点t0断开?

三菱plc中怎么让时间继电器触点t0断开?是不是只要把时间继电器线圈t0k50断开就行了?... 三菱plc中怎么让时间继电器触点t0断开?是不是只要把时间继电器线圈t0 k50断开就行了? 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2017-10-28 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3299万
展开全部
是的,T0是普通定时器,只要控制端OUT T0 K50断开了,T0就自动复位,定时的时间就自动清零了,T0触点就为OFF了。
但是需要注意的是,不是所有的定时器都是普通的,有累积型的定时器,比如T250,断开OUT T250 K50,T250是不会自动复位的,定时的时间也不会自动清零,而是保持的,下次接通继续计时的,这种的就需要用复位指令RST T250来将T250复位了。
望采纳。。。。。。
追问
那我直接在定时器线圈前面加个常开开关,需要时断开常开开关,定时器触点应该也会松开吧?
鲁子OK
2018-12-06
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:841
展开全部
不会的,他是需要复位的,你断开没有用,它不是真实的线圈,它只是软件名义上的线圈。