三菱plc中怎么让时间继电器触点t0断开?
展开全部
是的,T0是普通定时器,只要控制端OUT T0 K50断开了,T0就自动复位,定时的时间就自动清零了,T0触点就为OFF了。
但是需要注意的是,不是所有的定时器都是普通的,有累积型的定时器,比如T250,断开OUT T250 K50,T250是不会自动复位的,定时的时间也不会自动清零,而是保持的,下次接通继续计时的,这种的就需要用复位指令RST T250来将T250复位了。
望采纳。。。。。。
但是需要注意的是,不是所有的定时器都是普通的,有累积型的定时器,比如T250,断开OUT T250 K50,T250是不会自动复位的,定时的时间也不会自动清零,而是保持的,下次接通继续计时的,这种的就需要用复位指令RST T250来将T250复位了。
望采纳。。。。。。
追问
那我直接在定时器线圈前面加个常开开关,需要时断开常开开关,定时器触点应该也会松开吧?