怎样调整锅炉的负荷?
锅炉装置调整负荷操作
1.原则上加负荷时,先加风再加煤,先增加引风量,送风量,再加煤量;减负荷时,先减煤再减风,先减煤量,再减送风量,减引风量。
2.根据负荷和煤质,确定一二次风及周界风的配比,调整二次风箱与炉膛出口压力(ΔP),组织好良好的炉内燃烧工况,并注意监视左右两侧风量比,及时调整消除风量偏差。
3.负荷变化大时,通过调节给煤机的煤量或启停制粉系统来适应负荷变化的需要,同时应尽可能维持汽温的稳定,保证管壁不超温,当出现个别壁温测点超限时,可适当降低汽温,同时确认其是否属实,并作出相应的处理。
4.当负荷变化不大时,可调整给煤机转速,调整速度不宜过大,尽量减少对燃烧的影响。
5.负荷低出现燃烧不稳时,应停止对水冷壁吹灰及打焦,应及时投油助燃再投入等离子稳燃。
6.切换制粉系统时,应先启动备用制粉系统,后停止需要停运的制粉系统。
异常情况下的负荷调整措施
1 当汽机高加发生故障停用时,由于给水温度的降低,燃烧应加强,应密切监视烟温、汽温、床温的变化,减温水应超前调整,防止过、再热器等受热面超温。必要时降低锅炉负荷,防止锅炉超温。当高加未投入运行时,机组负荷严禁超过200MW。
2 遇有并列后带负荷或断堵煤后恢复等情况,增负荷应缓慢平稳,采取措施严格控制主蒸汽压力和床温温升率上升速度,防止过热器壁温超温。 3 给煤机断煤时,做好防止烟气反窜的措施(及时关闭给煤机出口门,若不能关闭时,关给煤机入口门并关闭播煤风门),同时增加相邻给煤机的出力,保持锅炉负荷稳定。
4 给煤机出力可以保持25t/h长期运行。同侧两台给煤机断煤同时不应影响机组带负荷,同侧三台给煤机同时断煤时方可减负荷。
正常情况下锅炉负荷调整措施
1 锅炉负荷的调节主要是通过改变给煤量和与之相应的风量。增加负荷时,先增加风量后增加给煤量。反之,降负荷时,先减少给煤量,后减少
2 风量,以维持低温过热器后氧量在规定范围内。锅炉升负荷时,床温将升高,反之,降负荷时,床温将降低,整个炉膛内的温度水平也将随负荷的变化而变化,其变化趋势与床温的变化趋势相同。
2 当炉膛温度升高或降低,应及时调整一、二次风量比率、给煤量等,并使分离器出口两侧温差<50℃。当床温降至650℃以上时,应投入床下启动燃烧器运行。
3 锅炉正常运行时,炉膛差压约为在0.5~1.5kPa,根据负荷、床料粒度、排渣情况影响,进行相应的调整。
4 炉膛压力应保持在0±300Pa。注意监视检查炉内流化、燃烧、回料情况,发现问题应及时消除。氧量在3~5%左右,运行中应连续监控锅炉尾部氧量,以维持正常的燃烧。
5 锅炉运行中,应注意监视各部的温度和风压的变化,当温度和风压不正常时应查明原因并采取措施消除。
6 除了锅炉的启动和停炉外,锅炉正常运行时,其过热器出口蒸汽压力应维持在正常范围内定压运行,即13.6MPa±0.2MPa。
7 运行中的汽压调整通过增减给煤量来调节,为保持燃烧稳定性,严禁猛增猛减煤量,严密监视氧量、床温、床压的变化,使其变化平稳,并保持最佳范围,同时应监视旋风分离器出入口烟温。
8 一、二次风的调整原则是:一次风调整流化、炉膛温度和料层差压,二次风控制总风量;在一次风满足流化、炉膛温度和料层差压需要的前提下,在总风量不足时,(在较低负荷时逐渐开启二次风门。随负荷的增加,二次风量逐渐增加。
9 锅炉正常运行时,一次风恒定,约占锅炉总风量的40%,不参与锅炉