您好郭老师,请教一个关于无功补偿的问题.功率因素低于0.7.是不是用电量不足造成的呢,

如不是,那怎么判断力调电费是由用电量造成的,谢谢... 如不是,那怎么判断力调电费是由用电量造成的,谢谢 展开
 我来答
dongni5214
2010-11-22 · TA获得超过474个赞
知道小有建树答主
回答量:184
采纳率:100%
帮助的人:164万
展开全部
我帮你分析下功率因数低可能出现的原因,你可以参考:
1、系统中使用感性负载,导致系统无功需求多,功率因数低。
2、无功补偿装置故障,导致无功补偿不能投入
3、无功补偿设备衰减,导致补偿量不足。
4、无功补偿装置,不能及时跟踪负载变化。
具体解决的方法可以使用电能质量量测仪器进行功率因数量测得到确定的功率因数,然后再根据具体的情况进行补偿。

至于你说的用电量的情况对功率因数的影响,要根据负载的情况而定,一般的负载功率因数是固定的。只有个别的情况会和用电量有关系,如UPS、变频器等设备,其功率因数和用电量有关系。

至于力调电费和用电量是没有关系的,而是和功率因数有关系。
针对你的系统情况建议你采用自动无功补偿设备来满足系统对无功功率的需求。从而将功率因数稳定补偿在0.95
天津格特斯检测设备技术开发有限公司
2018-06-11 广告
脉冲是电子器件周期性地发射出的电子信号。它广泛应用于计算机、通信、雷达、电视和自动控制等领域。例如: 将电信号转换成角位移或直线位移的微电机叫做步进电动机亦称脉冲电动机。每给它—个电脉冲信号,转子就旋转一个固定角度称为步距角天津格特斯检测设... 点击进入详情页
本回答由天津格特斯检测设备技术开发有限公司提供
安庆地痞
2010-11-21 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17190
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
如果是低压侧计量的功率因数,跟用电量的大小没有太大的关系,比如只带一些白炽灯泡,它的功率因数也是很高的,再说也可以用无功补偿仪进行补偿。
如果是高压侧计量的功率因数,情况就不一样了,因为变压器本身相当于一个大电感,低压用电量越小,功率因数就越低。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-11-21 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
‘安庆地痞 ’所述不妥,若变压器容量为250KVa,负载白炽灯泡月用电量只有5000度时,尽管视在功率因数接近1,月平均功率因数将不足0.3。若用电量起过27000度时,月平均功率因数将在0.98附近。