我店里距配电室100米电缆线,下面是店内设备用电量。买多大平方的铜电缆就够用。... 我店里距配电室100米电缆线,下面是店内设备用电量。买多大平方的铜电缆就够用。 展开
 我来答
熊俊迈8b
2019-08-04 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:86%
帮助的人:2758万
展开全部

总的用电功率约为38KW,必须采用三相四线供电,由于用电器大多是电热负载,因此功率因数按照0.9考虑,电流约64A。


可以采用16mm²铜芯电缆作为进户线。总开关容量不低于80A。

追答

参考上图,线损很小,完全在允许范围内。
北科教育
2019-08-21 广告
北科教育隶属于北京北科教育培训中心,始建于2005年,是一所集职业教育和技能培训为一体的专业培训机构。北科培训中心开设成人高考、会计、物业、物流、人力资源等多种职业教育培训;电工、管道工、司炉、制冷、电气焊、叉铲车等技术型工种以及造价员、安... 点击进入详情页
本回答由北科教育提供
小白菜
2019-08-04 · 电力自动化
小白菜
电力自动化
采纳数:12 获赞数:27
上海电气输配电集团李斌式员工奖

向TA提问 私信TA
展开全部
根据列表计算总负荷为37890瓦,如果采用三相380V市电,负荷电流为37890/(1.732*380)=57.6A,明敷至少应选用截面16平方毫米的,穿管至少选用截面25平方毫米的。不宜采用单相220V的市电引入。
追问
100米的距离应该有电损吧
已赞过 已踩过<