求电工大师解答 我店里距配电室100米电缆线,下面是店内设备用电量。买多大平方的铜电缆就够用。... 我店里距配电室100米电缆线,下面是店内设备用电量。买多大平方的铜电缆就够用。 展开 我来答 2个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 熊俊迈8b 2019-08-04 · TA获得超过1.7万个赞 知道大有可为答主 回答量:3万 采纳率:86% 帮助的人:2783万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 总的用电功率约为38KW,必须采用三相四线供电,由于用电器大多是电热负载,因此功率因数按照0.9考虑,电流约64A。可以采用16mm²铜芯电缆作为进户线。总开关容量不低于80A。 追答 参考上图,线损很小,完全在允许范围内。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 平定跑的行科技有限公司广告2024-12-31高压电工职业资格证书查询,正规可查,有效提高就业风险,规避风险证书网站查询职业资格证书一键查询_专业技术人员职业资格证书查询_职业技能等级证书查询_学历信息pdx39.mzolqbq.cn 小白菜 2019-08-04 · 电力自动化 小白菜 电力自动化 采纳数:12 获赞数:27 上海电气输配电集团李斌式员工奖 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 根据列表计算总负荷为37890瓦,如果采用三相380V市电,负荷电流为37890/(1.732*380)=57.6A,明敷至少应选用截面16平方毫米的,穿管至少选用截面25平方毫米的。不宜采用单相220V的市电引入。 追问 100米的距离应该有电损吧 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容电工工作招聘开面:AI优化简历、AI模拟面试、AI辅助面试按你应聘岗位和简历,无偿帮你定制面试话术!还有AI包装简历、AI模拟面试、AI辅助面试!从0-1全方位陪你拿到offer!www.kaimian.top广告高压电工证 查询-证书查询pdx34.mzolqbq.cn查看更多高压电工职业资格证书查询-网上查询高压电工职业资格证书查询一键查询名下资格证书,高效快速,隐私安全,数据丰富。ddw20.wemiaoz.cn广告 其他类似问题 2022-02-02 求一位电工大神解答 2023-03-07 求电工大神解疑 1 2021-09-08 电工大神请帮忙看看? 13 2020-04-09 向各位电工学大佬求解。 2 2021-01-13 求电工题解答。 2019-12-28 电工大师进来下? 6 2012-08-03 求个电工师傅帮解答下 2019-10-30 求电工大神解题,急用,在线等 3 更多类似问题 > 为你推荐: