计算变压器的压降

当一个50MVA,5%阻抗的变压器被接到一个相当于它90%的MVA,PF=90%且lagging(滞后)的源上,假设X/R=25.求变压器的压降。... 当一个50MVA, 5%阻抗的变压器被接到一个相当于它90%的MVA,PF=90%且lagging(滞后)的源上,假设X/R=25. 求变压器的压降。 展开
 我来答
lgsys1
2014-09-11 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2306万
展开全部

-以上摘自《电力变压器手册》

因为X/R=25,故阻抗中的电阻分量不用考虑

电压调整率=0.9×(5×sin(25.84))=1.96%

即在这个状态下变压器二次输出电压比空载电压下降约2%。