一台额定功率为7.5KW的电机,额定电流15A,功率因数0.88效率87%电压380V是三角接线?

如果我把这个额定功率为7.5KW的电机改成Y型接线法的话,那么现在这个电动机实际功率怎么算?电动机还能启动起来吗?... 如果我把这个额定功率为7.5KW的电机改成Y型接线法的话,那么现在这个电动机实际功率怎么算?电动机还能启动起来吗? 展开
 我来答
mswqt
生活家

2020-05-19 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:4942
采纳率:48%
帮助的人:421万
展开全部
电机额定功率7.5kw:三角形接法,额定电压380v,额定电流15a。
如果采用星形接法,额定功率7.5kw不变,电机每个绕组电压660v(1.732×380=658.16v)。实际星形接法,电机每个绕组电压是220v,电机功率大约是额定功率的1/3(2.5kw)。
电机采用星形接法可以启动运行。一般大功率电机启动,为了避免启动电流对电网冲击,采用的是星形接法启动,电机启动后转三角形接法运行,称“软启动”。
更多追问追答
追问
那一般多大功率的电机适合接星型降压启动接线呢?
追答
对于400V电压下的电机,一般情况下7.5千瓦以上就要采取降低启动电流的措施,最好的是变频器软启动器等设备进行启动, 当然也可以选用自耦降压启动和星三角等启动方式启动电机。如果需要调速就必须得用变频器启动电机了。
多大功率电机选软启动器,最主要还是取决于电机功率与电源大小的比值,以及影响线路压降的允许值。
电源的容量,容量越大,承受启动冲击电流的能力越强,根据这个来降低启动器的投入成本 。 如果超过一定功率的电机不采用软启动器变频器,以及其他启动方式的话,会造成启动电机主回路电流很大,会影响整个电网上的其它用电设备,最主要的是有可能电机无法正常启动完成。
上海南洋电机有限公司_
2024-07-15 广告
直流电机可以咨询一下上海南洋电机有限公司,公司致力以优异的产品、合理的价格、周到的服务来赢得客户的信任。产品种类多样、规格齐全、品质优良、应用广泛。想了解更多相关信息,欢迎致电咨询。... 点击进入详情页
本回答由上海南洋电机有限公司_提供
rezhajg
2020-05-19 · TA获得超过1549个赞
知道大有可为答主
回答量:5057
采纳率:86%
帮助的人:127万
展开全部
当电机定子绕组从三角形改接为星形时,各相绕组的相电压降低,仅为原来的1/√3。由于电压降低到原来的1/√3,电动机的电磁力矩降低到原来的1/3。定子电流为空载电流和与转子电流对应的负载电流的相量和。在这种情况下,空载电流(激磁电流)因电压的降低而减小;而由于转子电流随电压的降低会增加,所以,与转子电流相对的负载电流也会增加。定子电流中的这两个成分,一个减小,一个增加,作用相反,其结果有两种可能,增加或减小,而关键取决于电动机的负载情况。结合以上情况,经过分析,星形额定功率只能为角接时的1/3。
     在工程实践中,只有当电动机负载为额定容量的一半或更少时,将定子绕组从三角形接法改为星形接法,节约能源。其他在重载时,改为星形,长期运行只能烧毁电机。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式