什么是变压器运行?

 我来答
蒲建设英赋
2019-09-05 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:35%
帮助的人:824万
展开全部
变压器运行:将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的运行。
变压器运行应满足的条件:
1.变压器的接线组别相同。
2.变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3.变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4.并列变压器的容量比不宜超过3:
1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
尉怀雨仝丁
2019-07-25 · TA获得超过3.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:28%
帮助的人:958万
展开全部
在额定电流的范围内连续运行并且变压器的上层油温不超过85度.功率因素在85--95%之间时经济效益最好
单台变压器运行效率最高点,条件是:当可变损耗(线圈铜耗)等于不变损耗(铁芯损耗)时,一般负荷系数β=0.6〈约为额定负载60%左右,为效率最高点。
  当几台变压器并列运行时,由于各变压器铁耗基本不变,而铜耗随着负载的变化而变化,因此需按负载大小调整运行变压器的台数和容量,使变压器的功率总损耗为最小,这种运行方式,称为变压器经济运行方式。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e4b2978b993
2019-01-23 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:986万
展开全部
将变压器高低压侧的开关合上,向负载供电,就是变压器在运行。严格说,变压器运行有两种状态:空载运行---只合闸高压侧开关,不合低压侧开关;
负载运行(正常运行)---在变压器额定容量范围内安全、稳定运行。
另外,有不正常运行状态,如超载运行(变压器额定容量),这是不允许的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式