三相中一相对地电压380V,其余两相对地都是220V,零线对地120V,什么原因? 5

此线路低压主线带30多个商铺,有些接单相有些接的三相电,首先在低压抽屉柜出线侧相电压,线电压,对地电压都正常,但到下面每个用户接线处测量C相对地380V,其余两相对地21... 此线路低压主线带30多个商铺,有些接单相有些接的三相电,首先在低压抽屉柜出线侧相电压,线电压,对地电压都正常,但到下面每个用户接线处测量C相对地380V,其余两相对地210v,零线对地120v,三相线电压正常,相电压也正常,是什么原因?谢谢! 展开
 我来答
月翼23152315
2020-06-12 · TA获得超过117个赞
知道小有建树答主
回答量:538
采纳率:78%
帮助的人:79.8万
展开全部

不太了解现场情况,建议先看下3相设备是否正常,电流及运转,

怀疑是末端某3相设备损坏C相断开,或AB相有用电器连通,抽屉柜到使用侧零线断开如图

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
H77774444
2020-06-11 · TA获得超过587个赞
知道小有建树答主
回答量:1550
采纳率:92%
帮助的人:88.9万
展开全部
最大的可能是变压器出线侧中线和地线的连接断开。请从变压器侧开始检查,着重检查中线和地线的各处连接点
追问
停电检查过变压器了,变压器侧没问题
追答
停电后,用接地电阻测量仪或者兆欧表测一下零线和地线的对地电阻
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帅帅金箭
2020-06-12 · TA获得超过1253个赞
知道小有建树答主
回答量:3648
采纳率:43%
帮助的人:188万
展开全部
这是因为零线断了,找到断头,接上就都正常了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
硅谷少年
2020-06-12 · TA获得超过7596个赞
知道大有可为答主
回答量:7124
采纳率:82%
帮助的人:1590万
展开全部
零线和地线在变压器出线侧是短接的, 零地电压一般在5V以下,超过10V去检查哪里断开了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123wrj
2020-06-12 · TA获得超过16.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:59%
帮助的人:3667万
展开全部
这种情况一般是零线断了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起