建筑电气设计问题。航空障碍灯设置依据?商业应急照明设计问题。、、
航空障碍灯是超过45米的建筑物就要设置吗???有什么规范之类的吗?另外。。。一个十层的商业。50米。。前四层是普通大开间商业。。。。。上六层是商业普通办公。。我看下层商铺...
航空障碍灯是超过45米的建筑物就要设置吗???有什么规范之类的吗?另外。。。一个十层的商业。50米。。前四层是普通大开间商业。。。。。上六层是商业普通办公。。我看下层商铺里面设计了应急照明的。。那么。。。上六层商业普通办公里面还需设计应急照明吗???
展开
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
展开全部
《民用建筑电气设计规范》
10.3.5 航空障碍灯的设置应符合下列规定:
1 障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当制高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置。
2 障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45m。
3 障碍标志灯宜采用自动通断电源的控制装置,并宜设有变化光强的措施。
5 障碍标志灯的设置应便于更换光源。
6 障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。
普通办公层的走道、楼梯间及强弱电间需要设置应急照明
哪个地方说了普通商业间需要设置应急照明没???
障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45m。???这句话什么意思???
追答
建筑设计防火规范GB50016-2006中第11.3条
就是任意两个障碍灯的距离不宜超过45米
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询