IN4007作续流二极管使用的相关问题

我在PLC输出点(继电器型输出,每点最大2安培)上接了个感性负载(电磁阀)。它的额定电流是1.4安培。我可以用IN4007作为这个感性负载的续流二极管使用吗?注意IN40... 我在PLC输出点(继电器型输出,每点最大2安培)上接了个感性负载(电磁阀)。它的额定电流是1.4安培。我可以用IN4007作为这个感性负载的续流二极管使用吗?注意 IN4007的额定电流是1安培。
我想应该是这样的,在电感线圈断开时产生的反电势,电压很高,因此电流应该很小。不大于1安培。不知这么考虑正确与否。
请高手指教。
展开
 我来答
6163114
2010-11-22 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3011
采纳率:100%
帮助的人:1553万
展开全部
电感中的电流不能突变,触头断开电感负载时,可能产生高电压放电,为克服这种情况所以要加续流二极管,如果电感中的电流是1.4A,那么断开瞬间二极管中的电流就可按1.4A估算(这电流很快就衰减),IN4007正向电流IF为1A,虽然可以承受短暂浪涌电流IFSM为40A(一般时间是微秒级),在题述的情况不推荐选用IN4007。
可选用如
IN4140—100V 3A
IN4142—400V 3A
价格差别不大。