ABB变频器ACS510系列MODBUS通讯设置

 我来答
天然槑17
2022-07-26 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:6363
采纳率:100%
帮助的人:36万
展开全部

远程通讯设置:

1.通讯模式选择

上下选择菜单,找到“98可选件”,选中,如下图,

选择“9802通讯选择”,进入编辑,选择“标准MODBUS”通讯模式。

2.内部参数设置

从菜单下选择“53内置通讯协议”,选中进入下图,进行对应参数选择,

进入“5302 EFB站号”进行MODBUS通讯战号设置,本例中站号为“32”

进入“5303 EFB波特率”进行MODBUS通讯波特率设置,本例中波特率为“9600b/s”

进入“5304 EFB校验”进行MODBUS通讯校验模式设置,本例中波特率为“8N1 无校验位,一位停止位”

图例中:“5310 默认103”对应“输出频率”;

“5311 默认104” 对应“电流”

“5312”设置“106”对应“功率”

“5313”设置“101”对应“转速和转向”

“5314”设置“105”对应“转矩”

“5315”设置“110”对应“传动温度(变频器)”

“5316”设置“114”对应“运行时间”

“5317”设置“115”对应“累计功耗”

设置完成后,务必断电重启后检查参数是否成功设置进去!

通讯是否连上, 可查看“5306 好消息”是否在递增,递增表示通讯正常,停止递增表示通讯错误;或者查看“5307”和“5308”错误是否递增,递增表示通讯错误,停止递增表示通讯正常。

内部具体参数请参照ABB使用说明书《低压交流传动 用户手册》或者自制 《ACS510参数设置Mobus》 EXCEL数据表。