空调滴水是什么原因,还能继续开吗?

 我来答
惠企百科
2022-11-19 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
可以使用。原因可能是室外机的排水管堵塞,可以通过疏通排水管来解决;原因可能是室外机机身偏转,导致排水管高度异常,可通过拉直机器解决;原因可能是排水管坏了,更换新的即可解决;原因可能是外机散热不好,冷凝水多,清洗外机即可解决;原因可能是管壁温度过低,说明制冷剂不足,添加制冷剂即可解决。如果排水管堵塞,可能是内部机器的灰尘或者其他坏掉的零件,导致冷凝水排出困难,从而流出外部机器。需要再次检查管道,如果堵塞就疏通。如果空调室外机摆放方向不对,或者钢架生锈,无法支撑空调重量,导致空调倾斜。空调在管道的一端位置较高,水流到排水管的另一端,可能会导致排水困难,室外机内部出现冷凝水。有必要检查外部机器是否处于直线位置。如果是倾斜的,需要找专业的安装人员重装外机。当空调的排水管断裂,或因严重老化而出现破口时,冷凝水可能会从缝隙中流出。这时候就要更换新的排水管了,注意换成质量好的,内径粗的,不易受风化影响的排水管。
ray聊教育
高能答主

2022-09-12 · 解答你所关心的各种问题
ray聊教育
采纳数:5258 获赞数:1327072

向TA提问 私信TA
展开全部

空调室内机滴水原因及解决办法如下:

1、空调内机位置偏移。产生冷凝水后会在重力的作用下流向排水管,如果空调内机位置发生偏移,就会导致排水管方向变高,冷凝水会排向排水管反方向从出风口流出。解决方法:重新测量空调安装高度,注意适当降低空调排水口的位置,保证冷凝水可以顺利通过排水管流出,固定好内机挂板。

2、排水管被堵塞。排水管堵塞,冷凝水无法正常排出,只能从内机出风口流出,这也是比较常见的。解决方法:只要更换排水管就行,如果排水管不是一个斜度而是弯曲的,也会导致冷凝水回流,检查的时候需要注意一下。

3、配管出现结露。除了蒸发器和出风口,这是另一个会产生冷凝水的地方。空调在运作时,供制冷剂使用的管道温度很低,一般会用保温层包裹来防止冷凝水产生。但如果保温层出现破损,那管道上就会出现冷凝水,直接从管道上滴下。解决方法:拆除旧保温层,重新包好管道。

4、空调热交换器。如果长时间没有清洗空调过滤网,灰尘堆积会导致空调亲水铝箔的亲水性变差。在空调进行制冷后,冷凝水不能直接流到水槽中,就会从内机滴落到室内。解决方法:只要定期清洗空调过滤网就可以。



本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式