螺杆冷水机操作?
2021-11-30
展开全部
工业冷水机制冷系统的运行状况好坏,对冷水机的影响很大。调整制冷系统主要参数的目的是调整各个参数,使其在最合理的条件下运行。尤其是那些功率较大的螺杆式冷水机组,调试工作做得不好,会直接影响到后期的制冷效果。
(1) 制冷剂充注。目前,制冷机组一般在出厂前都按照规定充注制冷剂。现场安装后,目视检查如无意外损坏,可直接打开相关阀门进行调试。
(2) 一些螺杆式冷水机组,如水冷螺杆式冷水机组,需要在用户现场加注制冷剂。制冷剂充注量和制冷剂品牌必须符合规定。制冷剂充注量不足。冷却能力不足。过多的制冷剂充注不仅会增加成本,而且可能对工业冷水机运行的能耗产生不利影响。
(3)在给工业冷水机加注冷媒前,应事先准备足量的冷媒。灌装时,可直接从专用灌装阀进行灌装。
(4) 制冷系统调试。制冷剂充注完成后(如需充注制冷剂),即可进行负载调试。如果电控系统有任何问题,都可以及时解决。最后,给上位机上电进行调试。
另外,如果螺杆式冷水机保养不当,有时会造成一些小问题或缩短螺杆式冷水机的使用寿命。因此,一定要对螺杆式冷水机进行保养。下面冷水机厂家就来告诉你。
1.螺杆压缩机
螺杆压缩机是机组中非常重要的部件。压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。
2、安全阀的校准
按规定,应在机组高压侧即冷凝器本体上安装安全阀。一旦机组处于异常工作环境,安全阀可自动泄压,防止高压对人体造成伤害。因此,安全阀的定期校验对于整个机组的安全是非常重要的。
3. 充注制冷剂
如果没有其他特殊原因,一般机组不会产生大量泄漏。如果由于使用不当或维修后出现一定量的制冷剂泄漏,则需要重新添加制冷剂。加注制冷剂时,注意机组所用制冷剂的品牌。
4. 干燥过滤器更换
干式过滤器是保证冷媒正常循环的重要部件。由于水和制冷剂互不相容,如果系统中含有水分,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统内部干燥非常重要。干燥过滤器内的滤芯必须定期更换。
5. 更换润滑剂
螺杆式冷水机长期使用后,润滑油的油质会变差,油中的杂质和水分增多,影响冷水机的冷却效果。因此,应定期观察和检查油品质量。一旦发现问题,应及时更换,更换的油品必须符合技术数据。
6.冷凝器和蒸发器清洗
由于水冷式冷凝器的冷却水是开式循环回路,自来水一般通过冷却塔循环使用。
以上就是关于螺杆式冷水机的调试方法,希望对大家有所帮助。
工业冷水机安装要求:
1、电源
(1)冷水机电源采用三相四线制,电源线(R、S、T)接火线,(N)接零线,( G) 接地。
(2)机组主电源线电控箱上的穿孔与箱内接线柱相连,确保连接牢固。(3)机组配电要求:主电源电压:额定电压±10%以内。
(4)当主电源电压波动超过规定范围时,不得启动冷水机,否则视为操作不当,由此造成的损坏不在我公司维修范围内。
(5)水系统的水流开关、水泵、冷却塔电机等联锁电路,必要时可正确接入机组控制电路。
(6) 冷水机设有电流过载保护、压缩机排气端高低压保护、电机线圈过热保护、防结冰保护、冷却水流联锁保护等多项措施。控制电路先进。本公司冷水机控制电路已在工厂安装调试完毕。请勿擅自修改,如需修改请与我司联系。
2、安装 为保证空调系统的安全和正常运行,防止因配水管道施工不当造成冷水机故障,安装本机组时应注意以下事项:
(1) 起吊安装冷水机时,注意不要损坏机组,合理安排冷水机周围的空间,方便冷水机的维护保养。
(2)按照国家标准对管道系统设计、施工和安装的要求,合理设计安装冷冻水和冷却水系统,充分发挥冷水机组的性能。(3)机组应水平放置,安装在通风处。(4). 根据机组的冷却能力选择匹配的冷却塔。
(5)机组配管安装施工请参照我公司推荐的配管方法。
(6)冷却水塔水源及周围环境恶劣时,冷冻水及冷却水回路必须安装Y型过滤器并定期清洗。用于系统排水。
(7)冷冻水管道系统经检漏合格后,覆盖保温层,避免冷量损失和管道滴漏。
(1) 制冷剂充注。螺杆式机组开机、停机操作:
螺杆式机组开机前的检查与准备工作
螺杆式机组日常开机前的检查与准备工作因其压缩机类型不同,而部分内容有别于离心式冷水机组,年度开机前的检查与准备工作则基本相同。
一、 日常开机前的检查与准备工作
1、 启动冷冻水泵;
2、 把冷水机组的三位开关拨到"等待/复位"的位置,此时,如果冷冻水通过蒸发器的流量符合要求,则冷冻水流量的状态指示灯亮;
3、 确认滑阀控制开关是设在"自动"的位置上;
4、 检查冷冻水供水温度的设定值,如有需要可改变此设定值;
5、 检查主电机电流极限设定值,如有需要可改变此设定值。
二、 年度开机前的检查与准备工作
1、 检查电路中的随机熔断管是否完好无损,对主电机的相电压进行测定,其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%;
2、 检查主电机旋转方向是否正确,各继电器的整定值是否在说明书规定的范围内;
3、 检查油泵旋转方向是否正常,油压差是否符合说明书的规定要求;
4、 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定的液面要求,是否有泄露情况;
5、 因冬季防冻而排空了水的冷凝器和蒸发器及相关管道要重新排除空气,充满水;
6、 润滑导叶调节装置外部的页片控制连接装置;
7、 检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔;
8、 检查机组和水系统中的所有阀门是否操作灵活,无泄露或卡死现象;各阀门的开关位置是否符合系统的运行要求;
完成上述各项检查与准备工作后,再接着做日常开机前的检查与准备工作。当全部检查与准备工作完成后,合上所有的隔离开关即可进入冷水机组及其水系统的启动操作阶段。
螺杆式机组及其水系统的启动
当机组处于启动状态后,微处理器马上发出一个信号启动冷却水泵,在3min内如果证实冷却水循环已经建立,微处理器又会发出一个信号至启动器屏去启动压缩机电机,并断开主电磁阀,使润滑油流至加载电磁阀、卸载电磁阀以及轴承润滑油系统。在15s~45s内,润滑油流量建立,则压缩机电机开始启动。压缩机电机的Y-△启动转换必须在2.5s之内完成,否则机组启动失败。如果压缩机电机成功启动并加载,运转状态指示灯会亮起来。
螺杆式机组及其水系统的停机操作
一、 手动停机
1、 将开关转换到"等待/复位"位置;
2、 如果需要的话,一般15min后停水泵。
三、 故障停机
螺杆式机组设有众多自动保护装置,当高压过高、低压过低、油压偏低、油温过高、冷冻水供水温度过低时,均能使机组自动停止运转,同时发出报警信号,显示故障情况。
运行中的调整:螺杆式冷水机运行操作规程中应详细说明设备在运行中的主要调整方法,如压缩机油压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
“螺杆式机组开机、停机操作: 螺杆式机组开机前的检查与准备工作 螺杆式机组日常开机前的检查与准备工作因其压缩机类型不同,而部分内容有别于离心式冷水机组,年度开机前的检查与准备工作则基本相同。 一、 日常开机前的检查与准备工作 1、 启动冷冻水泵; 2、 把冷水机组的三位开关拨到"等待/...”
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2021-11-30
展开全部
