格力空调出现故障代码F4是啥原因
F4故障为保护装置动作或外机电路板不良,室外冷凝器传感器开路或者短路。
原因如下:
1、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
方法:
1、电机线插头脱落,这种故障很好解决,只需要把电机插头重新接上重启就ok了,可以好好检查一下是不是这个原因。
2、控制主板不好,控制主板对于空调来说就像人的大脑一样重要,控制面板故障不好,很可能就引起这种故障,建议购买空调的时候选择一款有好主板的空调。
扩展资料
格力空调故障代码
E1:压缩机高压保护。
1、冷凝 器前有障碍物
2、室外环境温度高于43度时开始制冷
3、控制回路异常
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2:蒸发器防冻结保护。
1、室内风机不转或风口堵住 。
2、室内环境温度低于18度 。
3、管温感温头折断 。
4、管温感温头插头没插好。
5、控制回路异常 。
E3:压缩机低压保护 。
1、冷媒不足。
2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3、过滤器半堵。
E4:压缩机排气温度过高保护。
1、系统堵塞。
2、压缩机老化。
3、外机散热不好。
E5:过电流(低电压保护)。
E2:蒸发器防冻结保护。
1、室内风机不转或风口堵住 。
2、室内环境温度低于18度 。
3、管温感温头折断 。
4、管温感温头插头没插好。
5、控制回路异常 。
E3:压缩机低压保护 。
1、冷媒不足。
2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。
3、过滤器半堵。