电动机星三角接法时,起动电流、额定电流之间是几倍关系?
一般电动机的起动电流是额定电流的7倍。星三角接法的电流比值为根号3倍。则星三角接法的起动电流与额定电流之间的比值是7/根号3,大约4倍左右。
因为星三角降压启动是要高速启动,高电压小电流,相当于空载启动。运行时是大电流。
星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
扩展资料:
星形变换为三角形:
R12 = r1 + r2 + r1·r2 / r3;
R23 = r2 + r3 + r2*r3 / r1;
R13 = r1 + r3 + r1·r3 / r2;
三角形变换星形:
r1 = (R12·R13) / (R12 + R23 + R13);
r2 = (R23·R12) / (R12 + R23 + R13);
r3 = (R13·R23) / (R12 + R23 + R13);
具体变换方法可以用基尔霍夫定律来变换。
参考资料:百度百科:星形-三角形变换