80KW用多大电缆?怎么计算的?空开用多大的?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

分析:

1、80KW这么大得负载肯定是用三相电源,那么80x1.5就是120A电流,如果是电机等感性负载要考虑功率因数就80x2就是160A电流,如果电缆敷设方式以及散热等情况较好70mm的铜芯电缆即可,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议还是用95mm的铜芯电缆。 

2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应小于线路所能承载的电流,以保护线路不过载,70mm的电缆无论如何也达不到250A电流,所以选250的开关过大,200就差不多了,除非选用交联聚乙烯绝缘电缆可以勉强达到250A。

计算:

80KW的电流:I=80/1.732*0.38=121.55A
用121.55/3.5=34.7平方(35平方)的电缆
选用200-250A的空开即可。

拓展资料:

举例:

总功率70KW的工业用电的话应该用三相5线        

电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右   

空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5=  198A  选200A空开。  

电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)  
 35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中)     200A左右(土壤中)  
  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。




推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式