关于单片机控制24V继电器电路
展开全部
该电路也许能工作,但不建议用于实际设计,
主要问题是Q1的集电极电流和功耗都可能过大,容易导致各种问题(例如Q1损坏),
比较简单的修改方案是把继电器线包由Q2的 集电极到地 改为 24伏到Q2的发射极,这样就不存在上述问题了。
如果继电器的线包电流不大,例如几十毫安,也许不要Q2直接接入 24伏到Q1的集电极 也能搞定
24V那里有个10K电阻啊。电流怎么会太大呢。Q2的发射极,就是接在24V上面的啊。在集电极接的继电器
追答
哦,电流是走Q2的be过来呀,不是通过R1.
你现在这样接,继电器动作时,Q1肯定会发热厉害(Q1如果不烧掉,集电结功耗会有几瓦)
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?