混凝土冬期施工测温的方法和技巧

 我来答
中达咨询
2023-02-02 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
  1、 测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻结的部位,西北部或背阴的地方应多设置,测温孔的口不能迎风设置,且内注防冻液临时封闭。
  2 、结构测孔的设置a. 梁:梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的 1/3至1/2处。
  b.板:板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大于20㎡时可设一个测温孔, 测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2. c. 现浇混凝土墙板:墙厚为20cm及20cm以内时,单面设置测温孔,孔深为墙厚的1/2;大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;每块墙面的面积小于20㎡时,每面可设一个测温孔。
  3 、砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度 (每班不少于4次)要求砼出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。

  4 、新浇砼结构和构件的测温:
  a.预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先 绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号(位置详见测温孔布置图)。
  b.测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次;室外气温每天测量最高、最低气温,环境温度测量每昼夜不少于4次;直至混凝土强度达到临界受冻强度(混凝土设计强度的30%或4.0MPa)和混凝土温度降为0℃为终结(根据冬施方案要求不宜少于3天)。
  5、 测温要求a. 在测温时,按测孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3-5分钟后进行读数;
  b. 混凝土出罐、浇注及入模温度每一工作班不应少于4次;
  c. 掺用防冻剂混凝土,在强度未达到4.0Mpa以前,每2小时测1次;
  d. 冬期施工测温记录由施工队专人测试填表,每天上报项目部汇总整理。
  e. 采用混凝土同条件试块试压强度以确定混凝土临界受冻强度。