防雷接地施工技术要求如下:

1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。

2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。

3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻值。

4、卫生间所有金属部件如喷淋头、龙头、马桶等应与局部等电位端子箱可靠连接,连接线为不小于4平方的铜芯软线。

5、屋面接闪带安装顺直,跨越变形缝、沉降缝或转角处做欧姆弯补偿。固定支架间距均匀,有线条处与线条接缝统一,水平间距不超过1米,转角处间距300-500mm。

6、防腐油漆完整避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷防锈漆。

7、屋面所有金属构件或突出物需与避雷网可靠连接。

8、接闪器与防雷引下线需采用焊接或专用卡接器连接,防雷引下线与接地装置采用焊接或螺栓连接。防雷引下线处刷黄绿漆并做明显标记。

防雷接地主要类型

1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。

3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。